xi****@163.com 2008-07-11 11:16:38 | 湖北省 其他专业 | 660查看 7回答
同一个工程中,独基和条基并存,并且有相交,在施工的
同一个工程中,独基和条基并存,并且有相交,在施工的时候,条基是遇独基钢筋截断还是直接通过去?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳遇到独基的钢筋是分布筋,不是受力筋, 没有必要通过去,截断就可以。 条基短向钢筋才是受力筋,而受力筋是不会与独基相交的。
2008-07-11 11:23:28
-
目前软件是直接通过去,
2008-07-11 11:20:20
-
如果是相连的话,主筋是不会断的,只有箍筋才是断开的。
2008-07-11 11:21:35
-
应该不通过去,满足锚固要求就行.
2008-07-11 11:23:02
-
条基受力筋贯通
2008-07-11 11:23:03
-
在施工的时候,现场是条基在遇独基钢筋是截断不能直接通过去,软件现在不能做到这些,钢筋用量不会差太多,就为了省事直接通过去了 。
2008-07-11 11:26:23
-
如果是相交并且在同一个标高时,条形基础受力筋应该断开,分布筋应与独基钢筋满足一个搭接长度。如果相交且条基标高低于独基标高,条基的受力筋应该通常布置