这个墙长大于5米的,墙顶与梁板应该设置拉结,怎么在软件里面设置呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
用圈梁代替,拉结筋在属性的其它箍筋里编辑,圈梁布置与梁重叠,混凝土被梁扣减,也只是计算拉筋。