家猫 2020-05-15 11:29:10 | 安装预算安装算量GQI | 1030查看 2回答
消防弹探测器的导线,一进一出可以共管,还是分管穿线?
S是信号线,出桥架后在接线盒里面接线在回到桥架,这两根线可以共管敷设吗,如果可以共管那就是一根SC20管穿两根双绞线,如果不能共管就是两根SC20管分管敷设,那我直接改计算倍数为2即可。
请问各位前辈,这里的规范是怎么做的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防弹探测器的导线,一进一出可以共管,还是分管穿线?
答:进入同一个设备,走同一个线路的,可以共管敷设,否则不同路径的是不能共管敷设的
2020-05-15 11:34:38
-
消防弹探测器的导线,一进一出可以共管。
2020-05-15 11:31:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看