• 层高3米的构造柱,箍筋怎么会算出35根呢?请解释!

    层高3米的构造柱,箍筋怎么会算出35根呢?请解释!

    问题补充:间距,加密区都正确,我把软件的计算公式发过去,请同仁解释:ceil(500/100)+1+ceil(450/100)+1+ceil(300/100)+ceil(2.3*35*12/min(5*12,100))+ceil(734/200)-1

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你说的是哪一层,软件应没问题,你再检查一下

    2008-07-12 21:06:54 

  • 你仔细看看,并不是全加密了,而是软件往上层算了,到顶层就找回来了

    2008-07-12 21:10:39 

  • 没说明清楚,希望截个图来看看好吗?

    2008-07-12 17:56:57 

  • 可能是你设置的间距问题,或者是因有箍筋加密区

    2008-07-12 17:57:44 

  • 把你的箍筋间距报一下,这样才好帮你呀!

    2008-07-12 17:58:11 

  • 构造柱箍筋间距是@100还是多少,是不是全高加密啊。

    2008-07-12 18:02:12 

  • 层高3米的构造柱,箍筋怎么会算出35根呢?请解释! 我的回答:你仔细检查一下计算设置中箍筋加密区的设置情况.

    2008-07-12 18:03:44 

  • 箍筋的间距没有呀,怎么帮你,层高3米,如果箍筋间距100的话有30根箍筋,若是还有加密范围的话,可以到35以上。。。。。这是理论上的。。,具体数字还得看图纸了

    2008-07-12 18:05:55 

  • 你应该说的是首层构造柱的箍筋吧,如果是,那就应该有这么多,因为它加了基础柱中的箍筋.<再一个,检查一下你柱箍筋的间距设置的多少.>. 你可以用手算验证一根柱,高度为3+基础层的柱高.

    2008-07-12 18:06:11 

  • 你讲的不请楚啊,是不是间距输错了呢

    2008-07-12 18:08:12 

  • 这在于你的箍筋间距及加密区的设置啊.

    2008-07-12 18:12:20 

  • 你将构造柱的高度改为默认就好了,高度被修改了。 不信你看一下构件属性中的高度带没带括号。

    2008-07-12 18:29:06 

  • 你若是将间距输入为小于100的话就有可能箍筋根数大于35了噻。

    2008-07-12 18:59:27 

  • 仔细检查一下计算设置中箍筋加密区的设置情况.或者3m位置是否在基础位置处

    2008-07-12 19:08:29 