心林 2008-07-13 13:14:43 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1692查看 7回答
剪力墙结构抗震等级问题c
设计总说明中说明抗震等级为三级,但是在剪力墙配筋图中个别暗柱和剪力墙上标注为二级,请问在剪力墙上标明二级抗震等级包不包括剪力墙端部的暗柱也为二级?剪力墙上标明二级抗震等级的应如何设置?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以在“楼层管理”里面定义为三级抗震。这个位置的设置影响整个楼层。然后你在建立剪力墙构件的时候,修改个别有变化的剪力墙构件的抗震等级。记得要去掉括号后修改。暗柱同样道理。 个人觉得剪力墙上标明二级抗震等级包括剪力墙端部的暗柱,可以和设计人员沟通一下。 祝你好运^_^
2008-07-13 14:04:55
-
1.包括剪力墙端部的暗柱也为二级 2.剪力墙上标明二级抗震等级的选择相应墙体图元更改其锚固搭接值即可,因为抗震等级对墙体的影响就是它的锚固搭接值
2008-07-13 15:10:11
-
应该都是三级的你跟设计人员联系一下看他们怎讲
2008-07-13 16:55:44
-
我想得问问设计人员了,应该是三级吧,请设计者确认一下呗
2008-07-13 13:17:11
-
1.暗柱也为二级 2.剪力墙上标明二级抗震等级的应如何设置?在定义构件里设置。
2008-07-13 13:17:57
-
答;在个别暗柱和剪力墙定义时单独处理计算设置
2008-07-13 13:26:27
-
你先咨询一下设计人员有不有问题如没有在工程设置里单独修改就行
2008-07-13 14:30:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看