战神一刀 2008-07-13 17:07:51 | 新疆维吾尔自治区 土建算量GCL2013 | 671查看 15回答
我就不信没有人能解决着个问题?2
昨天提了个问题,可能是没有说清楚没有人的答案能解决着个问题。今天我详细的介绍介绍着个问题,看看着个问题究竟出现在哪里。 图形一并附在上面,图形 请看下面的图,一个是整个的图形,一个是局部扩大的图,方便大家看的更清楚。 条件:所有的外墙都是370mm的墙,柱的布置是轴线的交点布置,没有任何的偏移。柱是400*400的柱子。外墙的墙群高度是800mm。 2A-3A软件计算的结果如下:(A轴线上2到3短、计算的结果) 墙裙抹灰面积 = 3.488m2 墙裙块料面积 = 3.488m2 墙面抹灰面积 = 11.772m2 (一层层高3.5m) 墙面块料面积 = 11.772m2 1D--1E的计算结果:(1轴线上,D到E段、计算的结果) 墙裙抹灰面积 = 2.448m2 墙裙块料面积 = 2.448m2 墙面抹灰面积 = 8.262m2 (一层层高3.5m) 墙面块料面积 = 8.262m2问题补充:没有室外高差。 轴线在墙体的中心线,室内外没有高差。 墙外边线到轴线的距离为 370/2=185mm 柱外边线到轴线的距离为 400/2=200mm 请问4楼的朋友,你需要的是什么面积。在我上传的图上有 。要是没有显示 你刷新一下就有了。
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳又把你昨天的问题找出来看了看,结合今天的图觉得软件的计算结果是正确的。 这只是与我们的计算习惯不同而已,如蓝线圈住的几道墙,在这几道墙的两端均为双阳角,而其它的墙的两端均为一阴一阳,软件把墙端凸出墙面的柱的两个侧面(两个柱四个侧面)都加到了这样具有双阳角的墙面中了,这样一来一阴一阳的墙只用计算轴线长度就可以了(当然墙中凸出的柱的侧面还是要加的)。 例如:A/2~3,它的墙面长度=3.9+0.2*2+(0.2-0.185)*2*2=3.9+0.46=4.36m,而2/A~D的墙面长度=6+0.03*2(2/C处两个柱侧面)+0.015(2/A处的一个柱侧面)。 现在的问题是软件把凸出墙面的柱的侧面并在了什么地方,我们通常了习惯是算至墙两端的最宽处,拐过弯以后就属于与其相交的另一个墙面了。但不管它并在什么地方,其计算结果是正确的。你再试试其它的墙面,看是不是这样。 另,2/C处的柱侧面宽度是我据图猜测的。
2008-07-13 19:49:15
-
软件是这样处理的: 墙裙抹灰 ①(3.9+0.4)*0.8=3.44m2 ②(0.2-0.17)*2*0.8=0.048m2 合计 ③ 3.44+0.048=3.488m2 墙面抹灰 ①(3.9+0.4)*(3.5-0.8)=11.61m2 ②(0.2-0.17)*2*(3.5-0.8)=0.162m2 合计 ③ 11.61+0.162=11.772m2 说明 1、②(0.2-0.17)*2 式中0.2为1/2柱;0.17是墙宽0.37-0.2 (你的条件中说轴线在墙体的中心线,但是从你的图形上看,墙已经被你画成了偏移。你调整一下墙试试。2、 ①(3.9+0.4)*0.8 式中的0.4是柱宽。 1D--1E的计算结果也是如此。不知道说清楚了没有?
2008-07-14 10:56:54
-
说真的,我觉得单墙面装修不太准
2008-07-13 17:35:14
-
2轴A~D段的面积是多少. 3轴A~B段的面积是多少.
2008-07-13 17:43:08
-
单墙面外墙装修是考虑材料厚度的,我支持二楼说法
2008-07-13 21:09:27
-
软件计算没错,它将突出墙面的柱侧面并入墙体里了。
2008-07-13 18:43:50
-
你在好好的看看自己的外墙是否有偏移。 这是图是我按照你说的做的,你确定你的墙也是没有偏移的吗? 我从你的图上看是墙靠柱的内侧齐的,是吗
2008-07-13 21:35:49
-
计算的没有错误,只是外墙的长度以柱外皮计算了,另外增加了抹灰层的厚度25mm,(没有扣窗子面积),你再看看对不对。 墙裙:(3.9+0.2*2+0.025*2)*0.8 墙面:(3.9+0.2*2+0.025*2)*(3.5-0.8)
2008-07-13 18:23:59
-
别急啊,慢慢算算 倒算; 2A-3A软件计算的结果如下:(A轴线上2到3短、计算的结果) 墙裙抹灰面积 = 3.488m2,外墙的墙群高度是800mm。柱的布置是轴线的交点布置,没有任何的偏移。柱是400*400的柱子 1、3.488/0.8=4.36M-3.9(轴线)=0.46M (应该是两个柱的各 1/2,0.4M) 墙面抹灰面积 = 11.772m2 (一层层高3.5m) 2、11.772/(3.9+0.2*2)(轴线+柱 1/2*2)=2.73767M (应该为:2.7M(3.5-0.8)) ???????????????
2008-07-13 18:42:56
-
个人感觉单墙面装修计算不太准,还是用虚墙布置成房间比较准确方便。
2008-07-13 20:41:40
-
软 件 对 装 修 部 分 考 虑 了 实 作 面 积 ,每 边 均 计 算 到 柱 边 ,并 每 边 考 虑 了 3CM的 抹 灰 层 厚 度 . 你 的 情 况 计 算 如 下 : 2A-3A计算如下: 墙裙抹灰面积 = (3.9+0.4+0.03*2)*0.8=3.488m2 墙裙块料面积 = 3.488m2 墙面抹灰面积 = (3.9+0.4+0.03*2)*(3.5-0.8)=11.772m2 墙面块料面积 = 11.772m2 1D--1E计算如下 墙裙抹灰面积 = (2.6+0.4+0.03*2)*0.8=2.448m2 墙裙块料面积 = 2.448m2 墙面抹灰面积 = (2.6+0.4+0.03*2)*(3.5-0.8)=8.262m2 墙面块料面积 = 8.262m2 如 上 结 果 与 软 件 完 全 相 符 ,可 见 软 件 是 按 如 此 计 算 的 我 修 正 一 下 我 的 说 法 ,那 3CM不 是 抹 灰 厚 度 ,应 是 以 下 可 能 : 关 键 是 这 3CM的 来 源 ,这 3CM(0.03)的 来 源 极 有 可 能 是 柱 突 出 墙 面 的 侧 壁 部 分 0.2-0.185=0.015,如 果 软 件 考 虑 每 柱 有 两 侧则 0.015*2= 0.03. 因 此 ,你 还 要 核 对一 下 软 件 给 出 的 计 算 式 (这 个 功 能 你 应 该 会 ),看 看 这 3CM在 软 件 计 算 式 中 是 哪 一 项,应 该 就 搞 清 楚 了 .
2008-07-13 22:21:09
-
没有看到以前的问题,没太看明白,有点无从下手,
2008-07-13 22:24:39
-
软 件 对 装 修 部 分 考 虑 了 实 作 面 积 ,每 边 均 计 算 到 柱 边 ,并 每 边 考 虑 了 3CM的 抹 灰 层 厚 度 . 你 的 情 况 计 算 如 下 : 2A-3A计算如下: 墙裙抹灰面积 = (3.9+0.4+0.03*2)*0.8=3.488m2 墙裙块料面积 = 3.488m2 墙面抹灰面积 = (3.9+0.4+0.03*2)*(3.5-0.8)=11.772m2 墙面块料面积 = 11.772m2 1D--1E计算如下 墙裙抹灰面积 = (2.6+0.4+0.03*2)*0.8=2.448m2 墙裙块料面积 = 2.448m2 墙面抹灰面积 = (2.6+0.4+0.03*2)*(3.5-0.8)=8.262m2 墙面块料面积 = 8.262m2 如 上 结 果 与 软 件 完 全 相 符 ,可 见 软 件 是 按 如 此 计 算 的 我 修 正 一 下 我 的 说 法 ,那 3CM不 是 抹 灰 厚 度 ,应 是 以 下 可 能 : 关 键 是 这 3CM的 来 源 ,这 3CM(0.03)的 来 源 极 有 可 能 是 柱 突 出 墙 面 的 侧 壁 部 分 0.2-0.175=0.025,如 果 软 件 对 墙 体 厚 度 的 计 算 规 则 设 置 为 保 留 小 数 点 后 两 位 ,则 0.025四 舍 五 入 等 于 0.03. 因 此 ,你 还 要 核 对一 下 软 件 给 出 的 计 算 式 (这 个 功 能 你 应 该 会 ),看 看 这 3CM在 软 件 计 算 式 中 是 哪 一 项,应 该 就 搞 清 楚 了 .
2008-07-13 23:48:09
-
你没有告诉室内外高差别人怎么分析?
2008-07-13 17:16:03
-
回答;你的室内外高差多少,你的墙体外边线据轴线为多少?这些因素影响?在给个这些条件分析分析。 你给了我条件我分析了一下。软件的计算原理是这样考虑的按外墙外皮包括抹灰层的厚度,按照实际情况,因为外墙抹灰平均考虑了每边抹灰为30mm,那么就是轴线距离+两边柱宽(到了外至外)+每边抹灰厚度。 则墙裙抹灰面积 =2.6+0.4+0.06=3.06*0.8=2.448m2 墙面抹灰面积 = 2.6+0.4+0.06=3.06*2.7=8.262m2。 你不妨试一试?软件其实没问题,考虑的相当充分。
2008-07-13 17:28:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看