小燕 2008-07-13 17:31:34 | 河南省 其他专业 | 376查看 9回答
在钢筋算量中条基在计算是提示错误信息重合应该怎么处
在钢筋算量中条基在计算是提示错误信息重合应该怎么处理
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳找出错误的,修改
2008-07-13 17:45:41
-
如果是从图行中导过来的肯定有很多碎条基(都在支座出)。找出后挨个删除即可。
2008-07-13 17:34:57
-
那是出在钢筋相交的地方 是不是 基础宽度值在理论上是可以的 但是在软件计算时 出现了垫层等重合问题
2008-07-13 17:35:27
-
双击错误信息工程名称,删除即可.
2008-07-13 17:37:44
-
条基重合一般出现在垫层上,将垫层的宽度调整一下就好了,实际施工中也要调整的不会重合施工。
2008-07-13 17:57:21
-
软件在提示有错误的时候.错误处会是红色,你检查一下是不是真重合了,或者删除重新画
2008-07-13 17:58:24
-
仔细检查重合的条基 找出错误
2008-07-13 17:59:05
-
按提示一个一个的把重合的构件删除了重新计算就得了。
2008-07-13 18:15:09
-
最好检查一下重合的哪个条形基础,删除后重画