拼 2020-05-17 16:31:08 | 河北省 安装 | 298查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
蓝鲸 钻石专家
答题: 61303 被赞: 65903
但是必须要有可调式元件
2020-05-17 16:34:38
冰临城下 黄金专家
答题: 51084 被赞: 53408
老师,请问下图中送配电装置系统的量是怎么算出来的呀?一般是哪些配电箱加起来的呀?
答:送配电装置一般为一栋楼一个调试系统工程量
2020-05-17 17:06:02
请问:下图中这个工程量是依据哪些配电箱算出来的?谢谢
送配电装置系统调试套定额问题
请问一般送配电装置系统调试套什么定额呢?河北定额的问题补充:定额中有“送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)”和“送配电装置系统调试 直流供电(V以下) 1650”我想知道是该套哪一项?谢谢!
GQI安装软件算量问题,桥架及桥架配线,求指点
如示意图,AA2为-1层配电柜,从桥架再穿管给到1-7层配电箱,8-14层配电箱,用软件布置时候是直接画好AW箱,连好桥架到层箱的配管,每层再一次从从-1配电柜进线“桥架配线”么?这样布置出来的工程量是否正确?再未使用桥架配线功能时千赢官网首页登录入口汇总出工程量如图:管内线看的懂,但是没读懂软件里“线预留长度”及“线/揽合计”工程量是怎么计算出来的(AW箱子560*660*200,距地1.2米,层高3米)
电气系统调试及外线路灯计算问题
1.厂区外线路灯的调试是否套用1KV以下交流供电送配电系统调试? 2.备用电源自动投入装置的调试,是指有主备两个电源的配电箱吗?有几个这样的配电箱算几个调试? 3.事故照明切换装置调试是按应急配电箱的回路,不计算应急灯调试费计算,还是一个应急配电箱算一个? 4.什么是交流同步电动机?什么是交流异步电动机?风机和泵是不是都是异步电动机,电动机的检查接线和调试是按实际发生记取对吗? 5.厂区外线路灯的接地怎么算?接地是不是还需要算调试?如果算的话是一个厂区算一个系统就可以吗? 6.路灯电缆是不是只计算到检修门然后预留0.3m的长度就可以了,不需要每个路灯算2个1.5m的电缆头了吧?路灯的电缆保护管是不是计算到路灯基础上面就可以了也就是出地面0.6m就可以? 7.一个建筑物的电气系统除了上述提到的调试需要计算外,还需要计算哪些系统的调试?
电气调试
问题1:我们施工范围包含风机安装、风机房双电源配电箱及几下口线的安装,这里面包含风机接线还有风机房双电源箱下口的照明回路,请问以上施工内容电气相关调试有哪些?问题2:目前做的应急照明都是智能型集中控制型的,应急照明分配电装置是在AA配电柜一个供电回路上取电,也就是单电源不是双电源,那这个智能型集中控制应急照明和疏散系统调试套什么定额,而且灯具都是带地址编码的,可以借用火灾报警调试按点数分类的定额吗?