强哥 2020-05-18 09:10:43 | 甘肃省 电力预算结算 | 373查看 3回答
不解:JV22 4*25+1*16 敷设套定额时,系数应该*1.15还是1.3?
电力定额里安装定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,电缆每增加一芯相应定额增加15%,我理解三芯连地就是如3*25+1*16这类,那YJV22 4*25+1*16 只增加了一根,系数应该*1.15,为什么定额标准换算里五芯是*1.3的系数?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
V22 4*25+1*16 敷设套定额时,系数应该1.3,因为增加了2芯。
2020-05-18 09:13:45
-
定额按3芯考虑,增加一芯人工增加15%,3*25+1*16算4芯,丫Jv22.4*25+1*16为5芯,应按增加了2根计算,所以系数应为人工*1.3
首次提交 2020-05-18 09:22:34 最近修改2020-05-18 09:23:41 (修改过2次)
-
三芯连地是4芯,只增加了一芯,所以,系数应该*1.15。
(大部分地方定额是每增加一芯,系数乘以1.3,软件也可能出错)
首次提交 2020-05-18 09:42:44 最近修改2020-05-18 09:44:04 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看