haoxueizhe 2008-07-13 22:22:25 | 重庆市 其他专业 | 501查看 6回答
基础里柱子的箍筋软件只默认两个,因为我的柱子是在基
基础里柱子的箍筋软件只默认两个,因为我的柱子是在基础层里通过"构件管理"来设置的,所以其余的我在负一层,一层都没有找到,有的说在"工程设置"中的"计算设置"里修改,请问怎样修改?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程设置——计算设置——柱——柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量。
2008-07-13 22:29:59
-
基础里柱子的箍筋软件只默认两个,可以修改数量,其余的箍筋计算在负一层,布置柱,计算后可以查看数量,软件是自动识别计算的。
2008-07-14 08:46:55
-
计算设置中的柱设置中修改
2008-07-14 08:51:47
-
你在:工程设置—计算设置里把柱的钢筋信息设置好后,所有楼层柱都是按设置好的数据来计算的.
2008-07-14 06:59:37
-
柱子在基础中的箍筋数量默认的是两个,如果实际多时,可在【工程设置】-【计算设置】-【柱】-【柱在基础插筋锚固区的箍筋数量】中设置箍筋个数。
2008-07-14 07:04:21
-
柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量,只是起固定钢筋位置的作用。
2008-07-14 07:04:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看