碍 2020-05-18 10:39:56 | 安装结算审核 | 7948查看 5回答
应急照明通讯线和电源线可以用一根管吗
如图,应急照明电源线和信号线记一根管还是两根管
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
各是一根管
2020-05-18 10:41:39
-
不是共管分开敷设
2020-05-18 10:41:50
-
两根管,独立敷设。设计标准要求控制线需要与电源线分开敷设;且图中设计已经标注清楚各自有保护管,如果共管敷设的,设计不会分开标注保护管的型号,会采用将两根电线引线标注一个保护管型号。
2020-05-18 10:43:17
-
应急照明通讯线和电源线可以用一根管吗
如图,应急照明电源线和信号线记一根管还是两根管
答:可以共管敷设的
2020-05-18 10:47:07
-
共一根管穿线
2022-06-30 22:34:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看