18618298152 2020-05-20 09:14:05 | 北京市 土建 | 364查看 5回答
各位老师我想问一下,图中剪力墙垂直筋上下不一
是否从黄线分割,分为上下两部,或者不用分开该如何编辑钢筋,希望有图,谢谢各位老师
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
垂直分布筋正常输入
垂直加强筋,在其他钢筋内输入
2020-05-20 09:18:56
-
这个是因为下面有垂直加强筋,墙钢筋本身没有变化
2020-05-20 09:15:07
-
2020-05-20 09:15:23
-
答:把C20@200在墙的其它钢筋输入竖直加强钢筋。
2020-05-20 09:16:26
-
看到范围2000了吗 2000范围内加强筋
2020-05-20 09:18:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看