• 钢筋抽样里面,剪力墙暗柱箍筋在框架柱里面时候如何处

    钢筋抽样里面,剪力墙暗柱箍筋在框架柱里面时候如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在暗柱中输入,建异型暗柱暗柱尺寸是框架柱以外的部分,箍筋可以按图纸和实际尺寸输入的,要是按图示建暗柱与框架柱重合,是画不上的。

    2008-07-15 10:56:26 

  • 剪力墙的暗柱怎么跑到框架柱里面去了? 框架柱里面可以设置芯柱,在柱的属性设置的“其他属性”

    2008-07-15 10:44:47 

  • 可以在其他钢筋里输入 ,选择箍筋图形号

    2008-07-15 10:43:42 

  • 为什么暗柱要用框架柱来代替呢,直接在暗柱中输入就可以了啊,暗柱中有箍筋的位置。

    2008-07-15 10:51:31 

  • 在定义暗柱属性时在其它箍筋中定义,

    2008-07-15 10:52:25 

  • 剪力墙的暗柱与框架柱是见不了面的,不会钻到里面去。 如果真有发生,就在【单构件输入】中处理一下就可以了。

    2008-07-15 11:13:29 