xiaobai03412 2008-07-15 11:22:28 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1105查看 8回答
我在计算外墙抹灰面积时。用的方法是在外墙外面建虚墙
我在计算外墙抹灰面积时。用的方法是在外墙外面建虚墙构件,变外墙为内墙,然后建房间计算外墙抹灰面积,查询计算式时发现是按层高2.6米计算的,我层高设置的明明是3.5米,为什么变成了2.6米,计算抹灰是高度是走的那个构件高度??说明一点我外墙是建的分层墙,底单元为300mm的灰砂砖,顶单元为3200mm的加气砼块;应该说不会是这方面的影响,因外墙也有普通砼墙,也是按2.6米的高度计算的。请问是哪里出了错???
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我也来说一下: 目前处理外墙抹灰最快的方法就是你现在采用的方法!用的方法是在外墙外面建虚墙构件,变外墙为内墙,然后建房间计算外墙抹灰面积! 你看一下第二层的抹灰高度是多少?,另外我也认为你在房间中是否设置了墙裙,及是否设置了吊顶高度,这几个都应不设的 你试一下,有问题再交流
2008-07-15 11:33:22
-
是不是设置了墙裙.
2008-07-20 07:19:17
-
看一下你是不是设置了墙裙,然后选择的墙面抹灰面积 还有就是你用外墙边内墙的做法是有前提的,也有限制 因为外墙变成内墙后,你虽然可以看到计算公式,但是这样的话,外墙脚手架就变大了,因为外墙脚手架开始沿着最侧的虚墙计算了 你可以在处理一下
2008-07-15 15:27:08
-
我建议您用表格输入定义外墙面装饰,那样就不会有麻烦了
2008-07-15 15:42:42
-
你看一下新建构件时是不是将墙裙的高度没有修改
2008-07-15 11:27:29
-
为什么要那么处理呀。直接建立单墙面装修,按墙体材质布置不就行了吗。 外墙装修不管用什么办法,都不如在【表格输入】中直接计算的量准确,因为这和手算是一样的风格。
2008-07-15 11:32:01
-
房间抹灰高度是按普通墙的最低标高取定地,看一下在你画的墙是否有2.6米的墙,解决的方法是将2.6米的墙用虚墙围成单独立房间,再装修。
2008-07-15 11:33:54
-
你是不是没有去掉软件默认的900mm高的墙裙。
2008-07-15 11:35:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看