• 关于预分支电缆

    如图所示,由低压柜接至B1~2AL电箱采用YJV4*150+E95的预分支电缆,由分支器到各层AL电箱的分支电缆规格分别为YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25,那么在计算时:

    1. 是不是YJV4*150+E95套用预分支电缆,计两个电缆头+3个分支器?

    2. YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25是套用预分支电缆还是普通电缆,电缆头是计每根两端,还是接至分支器的那一端不用计算?

      两端普通电缆

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、是不是YJV4*150+E95套用预分支电缆,计两个电缆头+3个分支器?

    答;按YJV-4*150+E95计算主预分支电缆的工程量,和一个主电缆的电缆头。分支器不计(没有分支器)

    二、YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25是套用预分支电缆还是普通电缆,电缆头是计每根两端,还是接至分支器的那一端不用计算?

    答;支电缆不计。每根支电缆超过10米长度的,超过部分的支电缆套普通电缆计算。支电缆的电缆头只计算进入配电箱的那一个,分支处不计(分支处没有电缆头)。


    答疑解惑


    首次提交 2020-05-21 16:31:42  最近修改2020-05-21 16:33:58 (修改过1次)

  • 如图所示,由低压柜接至B1~2AL电箱采用YJV4*150+E95的预分支电缆,由分支器到各层AL电箱的分支电缆规格分别为YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25,那么在计算时:

    1、是不是YJV4*150+E95套用预分支电缆,计两个电缆头+3个分支器?

    2、YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25是套用预分支电缆还是普通电缆,电缆头是计每根两端,还是接至分支器的那一端不用计算?


    答:1、YJV4*150+E95套用预分支电缆,计算一个电缆头。

    2、YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25是套用套用预分支电缆,计算接线端子。


    2020-05-21 19:26:47 