小小小 2020-05-21 16:18:43 | 浙江省 安装机电预算 | 944查看 2回答
关于预分支电缆
如图所示,由低压柜接至B1~2AL电箱采用YJV4*150+E95的预分支电缆,由分支器到各层AL电箱的分支电缆规格分别为YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25,那么在计算时:
是不是YJV4*150+E95套用预分支电缆,计两个电缆头+3个分支器?
YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25是套用预分支电缆还是普通电缆,电缆头是计每根两端,还是接至分支器的那一端不用计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、是不是YJV4*150+E95套用预分支电缆,计两个电缆头+3个分支器?
答;按YJV-4*150+E95计算主预分支电缆的工程量,和一个主电缆的电缆头。分支器不计(没有分支器)
二、YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25是套用预分支电缆还是普通电缆,电缆头是计每根两端,还是接至分支器的那一端不用计算?
答;支电缆不计。每根支电缆超过10米长度的,超过部分的支电缆套普通电缆计算。支电缆的电缆头只计算进入配电箱的那一个,分支处不计(分支处没有电缆头)。
首次提交 2020-05-21 16:31:42 最近修改2020-05-21 16:33:58 (修改过1次)
-
如图所示,由低压柜接至B1~2AL电箱采用YJV4*150+E95的预分支电缆,由分支器到各层AL电箱的分支电缆规格分别为YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25,那么在计算时:
1、是不是YJV4*150+E95套用预分支电缆,计两个电缆头+3个分支器?
2、YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25是套用预分支电缆还是普通电缆,电缆头是计每根两端,还是接至分支器的那一端不用计算?
答:1、YJV4*150+E95套用预分支电缆,计算一个电缆头。
2、YJV4*10+E10、YJV4*50+E25、YJV4*50+E25是套用套用预分支电缆,计算接线端子。
2020-05-21 19:26:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看