枫叶 2020-05-21 22:35:07 | 新疆维吾尔自治区 安装资料安装算量GQI | 2996查看 2回答
“避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下”这个怎么计算工程量?
“避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下”这个子目,请问如何计算工程量呀?
利用框柱的主筋,等同于不用在框柱内再次敷设其他钢筋,那么还需要算啥量呢?是不是只计算连接到主筋这一段的钢筋量呢?还是啥?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
将土建柱内的主筋头尾相接之处,电工用短钢筋跨接焊接,形成从底板钢筋到避雷网之间的主筋是电流通道(雷电直入大地)。这个工作叫《避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下》;
工程量计算,每根引下线长度=避雷网至底板钢筋的垂直长度(焊接两根主筋的工程量,只计算一根的工程量)。
2020-05-22 05:15:05
-
利用柱主筋做引下线,只计算柱主筋的通长即可;一般都采用两根大于等于16 的柱主筋,如果柱主筋小于16时,施工中需要跨接焊接4根,所以工程量为通长工程量*2.
2020-05-21 22:38:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看