配管和桥架的超高长度怎么套用定额
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
还是套相应定额子目,在措施费中记取超高费即可!
2020-05-21 23:04:43
-
一、超高的工程量(超高长度),在套定额子目的同时,用定额子目的人工乘以超高系数;
二、没有超高的工程量(普通长度),正常套定额子目计算,不用乘以超高系数。
2020-05-22 04:45:20
-
答:定额说明配管超过5米是要计算超高的。(全统一定额解释也规定管线超过5米都要计超高)1.操作高度增加费:安装高度距离楼面或地面>5m时,超过部分工程量按定额人工费乘以系数1.1计算(已经考虑了超高因素的定额项目除外,如:小区路灯、投光灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯、装饰灯具),电缆敷设工程、电压等级≤10kV架空输电线路工程不执行本条规定。
2020-05-22 06:51:15
-
套相应定额子目,在措施费中记取超高费
2020-05-22 09:27:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看