桥架出线问题
吊顶2.9,桥架吊顶内安装;
桥架应该距吊顶多高?20mm够不够?
照明电线从桥架出来之后走配管,出桥架是沿吊顶水平走,还是要翻上沿顶板走的?灯具嵌入吊顶;
插座布线是桥架出来之后每一个都要从顶开槽接至插座还是接到第一个插座就下到地面沿地面走然后遇下一个插座上翻?
2020-05-22 14:38:29 补充
梁高未知,只给出吊顶标高,照明布线敷设方式是CC
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、桥架是在梁下100安装
2、在吊顶内水平配管到灯具
3、是下到地面 敷设即可
梁高可以查看土建的图
首次提交 2020-05-22 14:22:42 最近修改2020-05-22 15:28:40 (修改过1次)
-
桥架应该距吊顶多高?20mm够不够?
20mm应该不够,至少要大于龙骨和支架的高度,可以按吊顶以上100mm
照明电线从桥架出来之后走配管,出桥架是沿吊顶水平走,还是要翻上沿顶板走的?灯具嵌入吊顶;
这个具体看图纸设计的管线布置方式来定。图纸为CC,应该是顶板内暗敷管子的
插座布线是桥架出来之后每一个都要从顶开槽接至插座还是接到第一个插座就下到地面沿地面走然后遇下一个插座上翻?
是接到第一个插座就下到地面沿地面走然后遇下一个插座上翻