18853753180 2020-05-23 18:01:34 | 河南省 土建 | 1671查看 3回答
剪力墙墙身竖向分布钢筋锚入基础隔二伸一至基础底锚固如何设置?
剪力墙墙身竖向分布钢筋锚入基础隔二伸一至基础底锚固构造做法详16G101-3第64页
软件如何设置?
2020-05-23 18:02:27 补充
2020-05-23 18:17:49 补充
调整节点6,钢筋不深入基底,还是不对。。。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2020-05-23 18:06:21
-
答:从节点6的说明看不适用你的图设计。所以还是都计算到底,然后在属性中调减一个数值(平均),或者编辑锁定。
2020-05-24 17:45:47
-
这可以在剪力墙属性的节点设置中选择设置,因你这是隔一布一的的锚固,在设置时选择单边,不能两边都设置。
2020-05-24 17:48:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看