HMILY-LI 2008-07-16 22:25:09 | 广东省 其他专业 | 1597查看 7回答
大家好那个次梁加筋和次梁吊筋是干嘛用的啊 分别要
大家好那个次梁加筋和次梁吊筋是干嘛用的啊 分别要怎么填啊 请指点下 还有那个加筋和吊筋的符号分别是怎样啊 请截图我看下啊问题补充:哦 谢谢啦 是不是这些都是对应的 有多少个/ / /,就相对应的有多少个/ / /啊
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、6/6/6是怎么来的 这是表示这一跨梁中有三道此梁,当然它的前面一列的此梁宽度肯定也是三个,例如250/250/250,而没有输入钢筋直径,是说明此梁加筋的直径与此跨梁的箍筋直径是相同的,所以默认不用输,如果不同就必须得输直径。 2、至于吊筋,我觉得从你的截图来看,就只有第三道次梁的位置上才有吊筋,且同总说明的不同,所以我觉得此跨吊筋位置就只需输入2b14即可。
2008-07-16 22:42:33
-
你填那个是正确的啊 你要问什么啊
2008-07-16 22:26:27
-
答:如下图:
2008-07-16 22:28:12
-
次梁加筋是主次梁相交部分的加强部位 你的输入是正确的
2008-07-16 22:28:29
-
我来说一下,楼上可能说得不对 次梁加筋和次梁吊筋是受力的需要,因为在此处受力集中,为了不破坏构件,设计院在此处通常都要进行加强处理的! 加筋和吊筋的符号根据图看,应是三级钢筋! 具体输入你在画好梁后,在工具栏中可以看到原位标注功能键,点一下,选择梁表格输入,在弹出的对话框中,向后拉,就可以看到相关的输入栏了 你试一下,有问题再交流
2008-07-16 22:30:11
-
次梁加筋,每一个次梁加筋为六个箍筋,就变成6/6/6拉,主、次梁吊筋按设计确定
2008-07-16 22:43:11
-
次梁加筋是主梁与次梁交接处,所设置的加强箍筋,吊筋也是在主次梁交接处所设置的,此筋在平法或原位标注中有设置,一般在图纸说明中有设置的根数和直径,个别不同处的吊筋会在图纸原位标注处注明!
2008-07-16 22:58:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看