鬼辰木 2020-05-24 18:26:14 | 湖北省 土建计量GTJ | 1004查看 3回答
GTJ2021在桩基础上画了柱子 但是箍筋数量不对 太多了怎么办
我在桩基础上画了柱子 柱身长1000 箍筋为A8-200 并且图纸中也显示仅有6根箍筋 但是画完后 查看钢筋发现竟有26根 这种情况该怎么解决 我编辑钢筋 修改箍筋根数改为6根后 钢筋三维还是显示密密麻麻的一大排 要怎么操作才能修改
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:编辑钢筋修改为6根,然后锁定构件,没有其它办法,软件是按照平法规则计算的。
2020-05-24 18:29:41
-
修改后要锁定
2020-05-24 18:58:28
-
您好,我也遇到同样的问题,1米的短柱@150查看钢筋箍筋有30根…😅
我是在计算设置里面把“柱/墙柱搭接部位箍筋加密”改成“否”就解决了🤔👌
不知道这样的操作合不合理。
2020-08-13 17:40:14