贾大宝 2020-05-25 08:08:04 | 陕西省 土建土建计量GTJ | 549查看 2回答
采光井
下图这个采光井高度5.4m(周边都是车库)在地下室要不要算面积?还是地下算一次,一层算一次?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按自然楼层计算建筑面积
2020-05-25 08:15:26
-
GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算》3.0.19明确“有顶盖的采光井按一层计算面积,且结构净高在2.1m及以上的,应计算全面积,结构净高在2.1m以下的应计算1/2面积”,宣贯辅导教材中提到:有顶盖的采光井包括建筑物中的采光井及地下室采光井,有顶盖的采光井无论多深采光多少层均只计算一层建筑面积!无顶盖的采光井不计算建筑面积!【所以你上面提到的5.4m的有盖的采光井只能计算一次建筑面积】
2021-04-16 09:43:51