扶摇直上 2020-05-25 08:49:22 | 江苏省 安装机电概算预算施工 | 573查看 2回答
风管系统中阀门的套取规则
请教如下问题:风管工程中已经包含了支吊架,但是经查询,大于800mm的防火阀需要单独套取支架。请教是否有这一说,还有就是消声器,静压箱之类的,长度大于多少需要套两组支架或者更多,一般的支架设置规则是什么,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:查看当地定额规定。以下为本地定额规定。
2.手(电)动密闭阀安装子目包括一副法兰,两副法兰螺栓及橡胶石棉垫圈。如为一侧接管时,人工乘以系数0.6,材料、机械乘以系数0.5。不包括吊托支架制作与安装,如发生按本册第一章“设备支架制作安装”子目另行计算。
2020-05-25 09:05:07
-
防火阀、消声器、静压箱不属于风管需要 另计支架
2020-05-25 08:53:08
-
1、请问通风系统中风管套用定额后,支架需要另外套定额吗? 2、薄钢板通风管道里包含了支架,请问这是支架的安装吗?是否需要另行计算支架的主材费呢? 3、风机的支架应该怎么计算呢?
-
请问这个通风系统图里内衬风管750*800是红色竖直风管的尺寸吗?
请问这个通风系统图里内衬风管750*800是红色竖直风管的尺寸吗?如果是,那么22F右侧标注的2300*500又是什么意思?求解释
-
管道、阀门、法兰的保温绝热的清单是什么规则?绝热层和保护层分别两个清单子目吗?阀门和法兰的绝热层保护层包括在管道清单工程量里吗,还是阀门和法兰的绝热保护层有单独的清单子目?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看