兰兰 2008-07-17 15:07:31 | 贵州省 土建算量GCL2013 | 526查看 6回答
1、设置基础层高主要是为了计算基础插筋吗?为了计算
1、设置基础层高主要是为了计算基础插筋吗?为了计算基础插筋,要在基础层画钢筋砼柱墙吗? 2、如果是1说的那样,那在图形算量里,基础层的柱墙的砼量按此层高算的正确吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、为计算插筋,基础必须画出钢筋砼柱墙。 2、基础层的柱墙的砼量按此层高软件会自动汇总计算。
2008-07-17 15:14:02
-
1.如果图纸上基础层有柱、梁等构件就需要在基础层中也画入。 2.严格按照图纸绘入计算的就正确拉
2008-07-17 15:13:11
-
钢筋软件里基础层不画柱墙也可以 图形软件会自动扣减基础层里的墙柱体积,画不画都可以
2008-07-17 15:13:38
-
如果图纸上基础层有柱、梁等构件就需要在基础层中也画入,在基础层里构件之间有是自动有扣减关系的,也可以在基础层里调整柱墙的标高到设计高度就行了
2008-07-17 15:18:44
-
设置基础怯层高不只是为了计算基础插筋,另外在导入图形算量后还需要计算构件的工程量。 在基础层当然要画钢筋砼柱墙,即便是你的基础层没有砼柱墙,在钢筋算量中也要把砼柱墙按软件默认的标高画在基础层,这样软件才会计算砼柱墙的钢筋在基础层中的锚固长度。 对于计算正确与否你不必担心,基础层的柱墙的砼量软件会根据你的输入自动计算,与基础相交的地方会自动扣减。
2008-07-17 15:19:12
-
设基础层高不单为了计算基础插筋所有在基础层内的构件相互之间位置关系对工程量计算是相互制约的,必须按图纸要求绘制才能得到正确的工程量。
2008-07-17 15:25:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看