• 钢筋砼柱植筋:砼植筋植进砼多少倍的D?在书上有规定

    钢筋砼柱植筋:砼植筋植进砼多少倍的D?在书上有规定吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    受拉区:Max(0.6lb;10d;150mm);受压区:Max(0.3lb;7d;100mm).其中,lb为基本锚固长度。

    2008-07-17 16:20:08 

  • 问题:钢筋砼柱植筋:砼植筋植进砼多少倍的D?在书上有规定吗? 砼内植筋是近年来的新技术,按其推广使用的要求,钢筋混凝土柱属于垂直植筋一般植进混凝土按钢筋的10D考虑。

    2008-07-18 05:54:22 

  • 看植筋是干什么用的

    2008-07-19 08:23:04 

  • 不小于100mm,在施工规范上有规定

    2008-07-17 15:51:11 

  • 钢筋砼柱植筋:砼植筋植进砼多少倍的D?在书上有规定吗 不少于12D

    2008-07-17 15:52:22 

  • 不少于10d。

    2008-07-17 15:55:33 

  • 这要看设计规定了,如果设计没规定,如果是构造柱,一般是10d,如果是新增加的受力的结构上的柱子,应该不小于20d。

    2008-07-17 16:17:41 

  • 这要看设计要求了,如果设计没规定,一般是不小于10d

    2008-07-17 16:19:42 

  • 不小于10D。

    2008-07-17 19:09:46 