农民工 2008-07-18 10:29:23 | 山东省 其他专业 | 427查看 7回答
梁截面改变箍筋不变如何设置c
我在画屋面斜板时,外墙屋面梁与斜板之间有300mm不属于梁但是有配筋是从屋面板上延伸下来的。不知道应该如何处理? 我想加大屋面梁的截面,箍筋还是按照原来的梁截面计算,应该如何设置?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳最好在【单构件输入】中输入处理,别和梁冲突。
2008-07-18 10:33:58
-
按照板的配筋进行配置, 箍筋不能按照你所说的绘入,你可以单构件输入
2008-07-18 10:35:14
-
梁正常画,把板偏移出去就行了。
2008-07-18 10:37:16
-
1.在梁的原位标注中修改梁的箍筋信息即可.
2008-07-18 10:37:48
-
把增加的部分设置成另外一个梁构件,在另一分层中布置即可。
2008-07-18 11:06:34
-
我也遇到这种问题,我的是在[单构件输入]中解决的
2008-07-18 10:46:12
-
修改保护层啊
2008-07-20 21:44:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看