木匠 2008-07-18 14:38:38 | 四川省 土建算量GCL2013 | 722查看 10回答
提示是“底筋布置范围内的底标高不一致”。谢谢。
提示是“底筋布置范围内的底标高不一致”。谢谢。
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你是不是按照板厚不同分别布置的底筋? 如果两块板厚不一样你布置底筋的时候拉通布置就会出现这种情况
2008-07-18 14:42:09
-
你若是布置底筋,则必须将该底筋范围内的板底标高设置相同 。你若是布置面筋,则必须将该面筋范围内的板顶标高设置相同。
2008-07-18 15:12:32
-
可能是布置钢筋里按多板,而这些板系统是认为不能合并的板.这样的板是要分开来布置的.
2008-07-18 15:30:44
-
多块板布置板受力筋(底筋),前提是这些多块板必须是底标高相同。 你出现这种情况,就是这些板底标高不相同,所以的分割板 ,然后单板布置。
2008-07-18 15:44:14
-
板底标高不一致,分开单板布置受力筋
2008-07-18 16:18:02
-
意思就是同一根底筋不能布置在不同板厚的多快板上
2008-07-18 14:40:46
-
那看看你设置的板的情况了,如果板一样的厚那么你合拼板在设置上面的钢筋用跨板受力筋画。
2008-07-18 14:43:07
-
划线分割板,把通长的底筋输在不同的板上,只是都增加了一点弯钩,可在编辑钢筋里修改公式并锁定此构件
2008-07-18 14:43:57
-
这个你就要查看一下你的板的标高和厚度是不是一致的.如果不是致,在布置底筋时就会显示底筋布置范围内的底标高不一致.就要把板底筋分开设置,就可以了.如果面筋顶标高不一致也会出现这种情况的.
2008-07-18 14:44:00
-
因为板的标高不同所以不能布,可以分成两块板来布.
2008-07-18 14:47:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看