• 这个电梯基坑怎么处理

    板面标高电梯基坑如图,箭头所指蓝色线是下沉承台(筏板面标高是-4.7,下沉承台面标高是-6.25);建模的时候,-6.25承台处的剪力墙底标高需要到-6.25处吗,还是只到筏板面就可以了?上图是图纸给的电梯坑大样剖面;现在的我建模是按大样来45度放坡,然后剪力墙底标高到筏板面,不知道这样处理对不对

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    筏板加集水坑,剪力墙要到电梯井坑底。放坡角度外边90度

    2020-05-30 17:01:02 

  • 你的做法可以的

    2020-05-30 17:01:49 

  • 具体要设计图关于剪力墙大样要求而定。一般是到筏板底的。

    2020-05-30 17:02:12 