zhanyling 2008-07-19 09:49:12 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 522查看 10回答
基础中框架柱砼量为何不准?o
1、框架结构在无地下室的情况下,在条基中一起将砖基分层描述,为何框架柱的砼没有通高计算,框架柱砼将条基中砖基的体积扣除了,非要人为的将无地下室的层高分成基础和地下室两层吗? 2、同一问题,将此图形导入钢筋中,无地下室的基础中框架柱的箍筋只计算了两根,而没有按框架柱实际高度布置箍筋,除了将基础层分为基础和地下室两层的方法以外,还有没有更好的方式直接解决此问题?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,1、在基础层,你的条基定义时,是砖材质时,一定要注意在材质行把材质要修改成砖的,软件默认的是砼的,修改成砖的就可以了,在相同材质情况下,基础比柱子级别大,而是不同材质时,砼比砖材质级别高! 2、在钢筋里,软件计算是正确的,在基础层看的时候箍筋显示2根,是柱子在基础插筋锚固区内的箍筋数量,在基础层基础锚固区以外的箍筋汇总在基础层的上一层里(有地下室时在地下室里,没地下室,在首层里)
2008-07-22 11:42:43
-
第一项是因为你设置的砖基础材质是软件默认的为混凝土,把材质改为砖,计算就正确了,柱体积是从砼基础顶面开始计算的。 第二项软件计算是正确的,基础箍筋只计算了两根,如果是三根可以修改,其他箍筋包括柱纵筋都计算在第一层中,你查一下第一层计算式就明白了。
2008-07-19 10:51:19
-
柱子的生根是从条形基础中的砼基上开始的,框架柱是生根在独立基础上就不会出现这样的情况的。 框架柱的钢筋在基础中是插筋,你汇总查看的时候最好将基础及首层一起汇总,那样就不会有什么问题了,如果还有问题那就是你设置的问题了。
2008-07-19 10:57:20
-
1.对第一个问题:你把砼条基和砖基分开来画,使柱子生根于砼条基,使砖基画成墙。 2.在图形算量中,把砼条基上的柱子套成柱定额号,把砖墙套成砖基础; 3.在钢筋抽样中,柱筋就不会只是两根了。
2008-07-19 10:59:35
-
无地下室时,是不用分基础和地下室两层建的。况且,框架柱砼也不会与条基中砖基的体积发生扣减关系。可能是你各相关构件标高设置问题。在基础层,柱的计算标高是从基顶开始,但设置底标高可以默认为基底,软件计算会自动进行柱及柱底基础量的扣减。
2008-07-19 11:02:39
-
1、框架结构在无地下室的情况下,在条基中一起将砖基分层描述,为何框架柱的砼没有通高计算,框架柱砼将条基中砖基的体积扣除了,非要人为的将无地下室的层高分成基础和地下室两层吗? 2、同一问题,将此图形导入钢筋中,无地下室的基础中框架柱的箍筋只计算了两根,而没有按框架柱实际高度布置箍筋,除了将基础层分为基础和地下室两层的方法以外,还有没有更好的方式直接解决此问题? 答:1:框架结构在无地下室的情况下,框架柱砼将条基中砖基的体积扣除,是这样计算的. 2:将基础层分为基础和地下室两层的方法以外,目前没有更好的方式直接解决此问题.框架柱的箍筋在无地下室的情况下就是分层了也不太准确,这就是软件的不足之处.
2008-07-19 09:56:37
-
1、你主要正确设置砖条基的错台层数、基础总高、框架柱的底标高(高度为默认)就不会出现你说 的情况。 2、你要在工程信息中输入正确的结构类型!
2008-07-19 10:06:56
-
你试着把框架柱的底标高修改一下,改成砼条基顶面标高,而不是让框架柱自动寻找底标高(基础顶面,即砖基顶面)
2008-07-19 10:07:09
-
软件把扣除的砼算入了基础里,条基和独立基础的模板,还有基础层柱子砼的量和钢筋是不准的,这是软件的弊端,我也发现了这个问题,建议手算吧。。。。。。。希望2008版本会修改。。。
2008-07-19 10:08:09
-
说明: 1.无地下室时,不用分基础和地下室两层建。我验证过了,图形里柱子是按基础层高-基础高度 计算的高度,是正确的。 2.钢筋图形里,无地下室的基础中框架柱的箍筋只计算了两根,这两根柱子是柱在基础里面的钢筋,其他的钢筋在一层柱钢筋中(包含你设的基础层里的柱的钢筋)。你看看首层柱的钢筋就知道了,所以软件计算的也是正确的。 3.不知道你为什么会出现第一条的问题,可能和你设置有关。 基础层柱子我通常不在基础单元里分层设置,而是把首层的柱复制到基础层中。基础层的柱的高度是按基础层高-基础高度 计算的。 你再试试吧
2008-07-19 10:20:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看