5156dexiaozhi 2008-07-19 11:15:33 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1608查看 9回答
一个两跨的框架梁,集中标注中有G4B12,在其中一
一个两跨的框架梁,集中标注中有G4B12,在其中一跨的原位 标注中又有G2B12,这两个构造筋都有输入吗??输入方法是怎样的啊??请指教!!!! 在图纸中主梁和次梁交接处有吊筋和附加箍筋,有个梁内只画了附加箍筋,没有画吊筋,是没有还是省略了啊??
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳其中一跨是G2B12另一跨是G4B12要分开输才对图上没有画的吊筋如果总说明没有明确说的不输说了的就要加即未注明的如按2B18等
2008-07-19 11:21:57
-
原位标注优先、那就是一跨为2B12 另一跨为4B12。 ‘在其中一跨的原位标注中又有G2B12’在“原位标注”中输入就行了。 没有画吊筋时看总说明是怎么描述的。
2008-07-19 11:22:55
-
你严格按图纸输入就可以了,软件会自动分出哪一跨是2B12的。对吊筋,看图纸总说明。
2008-07-19 11:26:24
-
一切照图纸标注输入,构造筋集中标注的是4根,但原位标注时根,就必须在原位标注处输入2根。 吊筋图纸标注的就有,没有标注的就没有。附加箍筋也一样。
2008-07-19 11:31:53
-
1、图纸上标注的并不矛盾,按图在软件中输入就可以了。 2、可以看图纸结构说明,如果设计说明中提到主次梁交接的地方一律加吊筋,则没有画吊筋的地方也要输入上吊筋,反之则不输入吊筋。
2008-07-19 14:45:08
-
1、按图纸标注输入,集中标注处的构造筋是4根,在原位标注时,那一跨就必须在原位标注处输入2根。 2、图纸标注了吊筋就有,没有标注就没有,附加箍筋也一样。其实他们所起作用相同,一般情况下,设计了吊筋就可以不用设计附加箍筋,而设计了附加箍筋也可以不要吊筋。
2008-07-25 21:42:09
-
问: 一个两跨的框架梁,集中标注中有G4B12,在其中一跨的原位 标注中又有G2B12,这两个构造筋都有输入吗??输入方法是怎样的啊??请指教!!!! 在图纸中主梁和次梁交接处有吊筋和附加箍筋,有个梁内只画了附加箍筋,没有画吊筋,是没有还是省略了啊?? 答: 1.图纸设计是原位标注优先于集中标注,要在平法表格中将G4B12[1-2]改为G4B12,否则软件将按全跨通长布置G4B12,再在另一跨腰筋中输入G2B12就可以了 2.附加箍筋和吊筋是主次梁相交时布置在主梁上的加强筋,他们是相同的作用,一般情况是只选其一,个别设计也有同时布置的情况
2008-07-19 16:15:15
-
你要将具体图纸和总说明对照起来看至于如何输不就一目了然了吗
2008-07-19 12:36:32
-
集中标注中按G4B12;输入,在其中一跨的原位 标注中再输入G2B12
2008-07-19 12:44:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看