• 板负筋画线布置的时候,图纸的左标注与右标注不包括支

    板负筋画线布置的时候,图纸的左标注与右标注不包括支座,在用画线布筋算出来的钢筋长度不能计算支座的长度,如何解决这个问题?请高手指点一下,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;定义属性时选择不含支座即可:

    2008-07-19 13:55:03 

  • 在工程设置,计算设置负筋里面修改。

    2008-07-19 14:33:27 

  • 检查钢筋的计算设置和属性设置,打开板的计算设置中的负筋和绘图界面的属性编辑器,查看设置是否正确。如果“单标注负筋锚入支座长度”(按设计要求选)和“板中间支座负筋是否含支座”(要选“否”不能选“是”)设置正确,软件计算时应该会计算支座长度的。

    2008-07-19 14:36:26 

  • 在定义构件时设置不含支座就行

    2008-07-19 16:39:19 

  • 在定义构件时选择不含支座就行了

    2008-07-19 13:57:01 

  • 在定义构件时设置不含支座就行

    2008-07-19 13:59:17 

  • 在工程设置-计算设置中打开板的计算设置,到负筋设置中有一个负筋标注是否含支座,你改成否就可以。

    2008-07-19 14:03:13 

  • 你在计算设置内修改才行。

    2008-07-19 14:04:45 