女儿墙钢筋
1.图纸要求墙伸到梁la,修改了计算设置,但是只能是lae,改了之后它还会显示lae,这种情况怎么回事?
2.在钢筋三维和刚进计算式中,发现插筋那是35*d,查了图集la是35*d,lae是40*d,所以这个钢筋量还是对的是吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用剪力墙或栏板定义,垂直或U型钢筋在属性的其他钢筋中编辑。
2020-06-02 11:16:55
-
lae和le区别是抗震,e代表就是抗震
2020-06-02 11:18:04
-
这个是抗震构件和非抗震构件的区别,如果是非抗震正程量是正确旳,否则就不准确,看看设计表明是否设置有误。
2020-06-02 11:31:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看