dongyong8 2015-07-05 23:17:42 | 安徽省 安装算量GQI | 3402查看 1回答
防火堵洞问题
电缆沿桥架穿楼板处,防火堵洞套用什么定额?(1、2-599防火堵洞、防火门安装;2、2-600防火堵洞,盘柜下安装;3、2-601防火堵洞,电缆隧道安装?)请问三个定额各在什么时候使用?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆沿桥架穿楼板处,防火堵洞套用什么定额?(1、2-599防火堵洞、防火门安装;2、2-600防火堵洞,盘柜下安装;3、2-601防火堵洞,电缆隧道安装?)请问三个定额各在什么时候使用?
套2-601防火堵洞,电缆隧道安装
定额后面的***安装就是他们的使用场合呀。
凡是桥架、母线在穿越不同的防火分区时都需要做防火堵洞,防火堵洞是按处计算,又分电缆隧道和防火门、盘柜、保护管,另外穿墙和穿楼板还有防火隔板,防火堵洞的主材要补充,隔板若采用钢板,那还得加上隔板刷防火涂料,隔板按平米计算。2015-07-06 08:53:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看