sunch_406 2008-07-19 22:53:11 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1780查看 11回答
请大家帮我看下 ,我要把基础梁锚入承台内,我这样设
请大家帮我看下 ,我要把基础梁锚入承台内,我这样设置的,不知道布筋分析怎么不对啊,望高手指教
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你图片中的节点应该是连系梁的设置节点。你在基础层计算的时候,应该用框架梁定义这些连系梁,不应该用基础梁定义。
2008-07-19 23:01:11
-
一般情况,基础梁应该是锚到柱的投影中,这种情况很少。你可以和设计联系一下。
2008-07-19 23:39:40
-
你应该设置基础量
2008-07-19 23:43:44
-
你按基础梁设置,一点问题也没有.
2008-07-20 00:07:09
-
承台的长(宽)度大于梁主筋的锚固长度时梁主筋就不应再弯锚,你图示中的直锚长度已满足锚固长度,为何还要弯锚?
2008-07-20 06:36:25
-
两个字 正确 不过注意下 基础梁的属性 和 框架梁的属性 不一样 原位标注刚好反了
2008-07-20 08:19:42
-
设置有问题,你应该设置基础部分的锚固信息,怎么设置的不是基础,好像是首层以上啊
2008-07-20 08:49:55
-
基础梁应该是锚到承台、独立基础或柱中的。从截图中看,好像不正确啊。一是基础梁不应按框架梁设置,二是基础梁上下纵筋锚固的问题。
2008-07-20 11:27:05
-
在计算设置中的基础梁里设置参数。
2008-07-20 13:33:42
-
布筋锚固长度设定不对
2008-07-20 17:39:27
-
按说你的设置是正确的呀,你看看长度计算的是不是正确。如果正确,别的不用管的。如果有问题可以手动调整,然后锁定
2008-07-19 22:55:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看