防雷接地
请问利用自然接地体是不是就不用再计算户内接地母线了,也不用套定额了。只需要计算户外的40*4镀锌扁钢和几处接地极和引下线焊接就可以了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,这是利用独立基础内的钢筋做接地极,需要计算基础接地面积,和连接的镀锌扁钢敷设,和基础间连接的跨接数量
2020-06-02 18:55:08
-
请问利用自然接地体是不是就不用再计算户内接地母线了,也不用套定额了。只需要计算户外的40*4镀锌扁钢和几处接地极和引下线焊接就可以了?
答:需要计算的
1、利用基础钢筋接地网的费用,套用均压环的定额子目
2、零星接地母线
3、室外接地极的定额子目
2020-06-02 18:59:49