淡月清风对酒酌 2020-06-03 10:45:34 | 四川省 安装机电招投标结算审核 | 3304查看 1回答
是否每根引下线下面都要接一根接地极
引出的镀锌扁钢是不是接地母线,还有引下线是否需要套接地检测箱的定额
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是否每根引下线下面都要接一根接地极
根据设计说明,是外墙的的引下线需要做户外接地线,也就是接地扁钢-40*4。应该是外墙四角的四个户外接地母线,。并没有说必须要做接地极,而是在接地电阻测试达不到的时候做接地极。所以一般也就是-40*4的扁钢位置做接地测试箱和接地极即可
2020-06-03 10:52:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看