电机检查接线定额解释
功率小于或等于0.75kW电机检查接线均执行微型电机检查接线定额。设备出厂时电动机带出线的,不计算电动机检查接线费用(如:排风机、电风扇等)。
根据这句话我纠结设备出厂电机带出线,不计算电机检查接线是指所有规格电机还是专指微型电机?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设备出厂时电动机带出线的,指的是配套好已接好线的设备;不计算电动机检查接线费用。凡需要现场接线的电机均需要计算电动机检查接线。
2020-06-03 12:45:51
-
一般常见的如卫生间排风机,普通排风扇等,这类电机出厂才会带一段线!
2020-06-03 13:08:50
-
此定额解释确实很绕人的;
简单的说,单相电动机,检查接线就可以了,因为单相电机接线后就可以正常运转;
三相电动机不行,接线不正确会反转,所以,必须做电动机调试,才能正常运转。
2020-06-03 13:57:39