王跟发 2020-06-04 08:35:40 | 广东省 云翻样 | 534查看 2回答
板负筋
此处板负筋图纸上为伸出支座500mm,梁混凝土等级C30,墙柱混凝土等级C45,为何计算出来墙柱上的板负筋平直段长度跟图纸上一样,都没有锚固长度了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2020-06-04 15:24:53
-
板是非抗震构件,无锚固的。
2020-06-04 08:37:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看