• 板厚>=160mm时,板顶无配筋附加C8@300筋

    板厚>=160mm时,板顶无配筋附加C8@300筋,每边与楼板附筋搭接200mm。 这句话怎样理解? 在钢筋里怎样设,才不会差量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这句话的意思,我认为,考虑到当板厚>=160mm时大体积混凝土水化热,容易是板面产生裂缝,所以在板面无配筋区应加配抗温度缝钢筋,其配筋与板面已配的负弯矩筋搭接为200。软件中按温度筋定义,并在软件中修改搭接长度。

    2008-07-21 11:01:20 

  • 这指的是板边的负筋每边与楼板附筋搭接200mm

    2008-07-21 10:09:21 

  • 按温度筋定义并布置.

    2008-07-21 10:09:59 

  • 我认为是当板厚>=160mm且没有配面筋时,应设置c8@300的温度筋,每边与楼板附筋搭接200mm,这个搭接在计算设置里跟改为200即可.

    2008-07-21 10:10:06 

  • 按温度筋定义 软件中温度筋的搭接是150 你需要修改一下计算设置改成搭接200

    2008-07-21 10:16:15 

  • 这句话的意思,我认为,考虑到当板厚>=160mm时大体积混凝土水化热,容易是板面产生裂缝,所以在板面无配筋区应加配抗温度缝钢筋,其配筋与板面已配的负弯矩筋搭接为200。软件中按温度筋定义,并修改搭接长度。

    2008-07-21 10:43:55 

  • 他是说你大于160厚的板,不是双层配筋,或则没有上部面筋的时候,你就用温度筋来布就好了,再改一下它软件里的搭接设置就好了啊

    2008-07-21 10:46:22 

  • 你可以按温度筋定义并布置

    2008-07-21 11:03:04 

  • 这是说在板的顶面无负筯的位置,加一层钢筋网,钢筋与负筯搭接200mm,在钢筋算量中,用负筯来定义,负筯和负筯的分布筯都为C8@300,用画线布置,钢筋的总长度为板跨-负筯长度+400,要通过计算得出的

    2008-07-21 11:49:55 

还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map