• 关于深圳市建筑工程消耗量定额(2016)章节说明的疑问

    你们好,我是一名新手,对深圳市建筑工程消耗量定额(2016)的第十章模板工程章节说明有以下疑问:

    1、对于第4点,“地下室部分”是否以±0.00为界?如对于半地下室的柱,是否±0.00以下的模板才乘以系数;

    2、对于第9点,“相应模板”是否仅指超过的部分?如对于半地下室的柱、层高6.25,那么是柱全高模板乘以系数1.3;还是4-6米的部分模板乘以1.2加上0.25高部分的模板乘以1.3?

    以上,请各位大佬予专业的意见。谢谢!!!


    模板工

    上一封 下一封« 返回


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    对于第4点,“地下室部分”不是以±0.00为界,是以地下室顶板梁顶标高为界;

    对于第9点,“相应模板”不是仅指超过的部分,是柱全高模板乘以系数1.3。