wudongxklijie 2008-07-21 13:09:53 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 516查看 18回答
gcl8.0中楼层设置以那个标高为准!以机构还是建
gcl8.0中楼层设置以那个标高为准!以机构还是建筑标高,两个相差几公分!设置不同,对土方量应该有影响吧!土方回填也有影响!
全部回答
(18)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图形是以建筑标高,钢筋是结构标高。 两者一般相差2--5cm,钢筋软件默认的是-0.05 建筑标高和结构标高总体高度、楼层层高 地下室层高都是一样的! 只是把基础层的层高调整0.05就可以了
2008-07-21 13:44:12
-
以结构标高为准,相差要看首层地面建筑标高才,决定二者的高差
2008-07-21 13:12:20
-
图形算量以建筑标高为准,钢筋以结构为准
2008-07-21 13:12:23
-
在GCL中标高按建筑图纸来说的。GGJ是按结构标高来说的。
2008-07-21 13:12:55
-
gcl8.0中楼层设置以建筑标高. 设置不同,对土方量应该有影响,土方回填也有影响
2008-07-21 13:13:00
-
GCL8.0的楼层设置要以建筑标高为准。
2008-07-21 13:13:49
-
应该以建筑标高为准,按结构标高的话门洞的离地距离就不是零了等问题,对土方量及土方的回填没有影响
2008-07-21 13:21:25
-
无论依哪个为准,影响都不大,依结构为准比较清确
2008-07-21 13:21:36
-
严格来讲,是以结构为准,如果设计院或甲方有答复应当按设计院或甲方的答复来执行。
2008-07-21 13:22:57
-
按建筑标高。
2008-07-21 13:14:00
-
这个问题前面有很多人提过,你可以输入问题,然后搜索答案.
2008-07-21 13:16:55
-
以结构标高为准量不会影响太大的
2008-07-21 13:25:11
-
gcl8.0中楼层设置以建筑标高为准.
2008-07-21 13:46:12
-
本人认为应以结构标高为准,因为建筑及结构相差相差几公分的原因是装饰高差产生的,我们在计算工程时一般均以结构标高为准,况且土方量的计算也是以结构为准。
2008-07-21 13:53:42
-
图形中应以建筑标高为准,铜筋软件中应以结构标高为准。
2008-07-21 14:13:56
-
是以建筑标高为准的,相差几公分影响不大,没有关系。主要是你要看清楚是是那个的标高搞错那,要不就问一下设计单位。
2008-07-21 14:22:09
-
应以结构标高为准,因为建筑标高与结构标高相差部分一般是楼地面装修做法的厚度,我们在计算工程时一般均以结构标高为准,况且土方量的计算也是以结构为准。
2008-07-21 14:50:41
-
当然是建筑标高为准了,
2008-07-21 13:35:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看