-
xbkshmily722 2008-07-21 16:18:52 | 陕西省 其他专业 | 1062查看 10回答
我在结构说明中看到“板的分布筋A8@200”,软件
我在结构说明中看到“板的分布筋A8@200”,软件中板负筋的属性里面有一个“分布筋”,这两个是一回事吗?谢谢问题补充:可以给我讲讲分布筋、面筋、温度筋之间怎样辨别吗?分布筋在算量当中不需要画吗?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,你在分布筋一栏中把A8-100输入就可以,然后把钢筋画上去,汇总计算,在编辑钢筋中可以看到分布筋的量及计算过程。 分布筋是布置在负筋上的,它是不需要设置弯钩的,分布筋不需要画出来,只在定义负筋的时候,把分布筋的信息输入负筋中分布筋一栏软件就会自动计算的。 面筋是板的双层双向钢筋中上面的那一层钢筋,它与分布筋长相相似,都是弯折,而不像底筋那样是弯钩。 温度筋是在有的地方受温度影响很大,所以要设置温度筋,在定义的时候,把钢筋类型一栏选择温度就可以,把其他信息输入,软件会自动按温度筋的计算方式来计算钢筋的量。
2008-07-21 16:24:55
-
是
2008-07-21 16:20:34
-
是的,这个就是指负筋里的分布钢筋
2008-07-21 16:20:43
-
软件中设置的分布钢筋是系统默认的,按工程设计分布钢筋实际输入.
2008-07-21 16:22:30
-
板分布筋如果没有在当前的图纸中(如果第一层)注明,则按总说明中的“板的分布筋A8@200”来计算。 如果在具体层的板结构图纸中注明了板的分布置则按具体图纸的标注。 也就是 “原位标注,取值优先”。 现在很多图纸中的总说明,都是设计院千篇一律的套用的同类型工程的,有好多对不上的,所以如果总说明与具体图纸不符的地方,以具体图纸为准,如果具体图纸没有说明,再按总说明来做。
2008-07-21 16:29:14
-
是的,就是指负筋里的分布钢筋. 面筋:双层筋位于上层受力筋为面筋 温度筋:板跨度比较打时,指为防止温度列缝设置的温度筋。 分布筋:指拉结板的负筋二设置的钢筋。
2008-07-21 16:30:14
-
这个是一回事,软件默认的分布筋是A6-250的,如果图纸不同,可以在工程设置中的板里面重新设置。
2008-07-21 16:26:08
-
在软件中系统中默认一个分布筋,你按照图纸实际输入.
2008-07-21 16:33:48
-
是,分布筋可以在受力筋的相对应的内容中调整.
2008-07-21 16:36:41
-
你直接在负筋属性里的分布筋处把软件默认的钢筋信息改成A8-200即可, 分布钢筋是依附在负筋下布置的,也就是只有负筋的存在,分布钢筋才存在.在软件里是不用布置分布筋,因为你定义负筋的时候就定义了分布钢筋的信息,软件会正确计算的. 面筋是双层双向的板钢筋时,上面的钢筋就是面筋,在图纸上,面筋是通长带弯折的,底筋是通长带弯钩的. 温度筋是在负筋的基础上.有些图纸要求比如屋面上的板或者大跨的板,是在只存在底筋和负筋的时候,用温度筋把负筋连接在一起,负筋同温度钢筋之间的搭接是150.温度筋也是双向的,
2008-07-21 16:47:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看