-
ajax 2008-07-21 17:13:24 | 河南省 其他专业 | 648查看 10回答
两块板坡度系数不一样,但受力筋又贯通,软件怎样处理
两块板坡度系数不一样,但受力筋又贯通,软件怎样处理?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两块板分别布置受力筋,板边弯锚的长度相当于沿屋脊下弯的钢筋量,会有差入,但是不多。。。。。。。。我也碰到过这样的问题。。。下图
2008-07-21 17:19:52
-
受力筋分开来布置。
2008-07-21 23:04:39
-
好象软件还不能处理这样的事,只有按两断钢筋来布置.
2008-07-21 17:15:28
-
可以把这块板按照不同的坡度系数分成两块板,然后再分别布置钢筋。
2008-07-21 17:19:46
-
是的,软件是不能这样计算的,我想用跨板受力钢筋来算你可以试下
2008-07-21 17:22:41
-
我是按分开为两块板来计算,然后保存---汇总计算---编辑构件钢筋----然后手动修改 (将按图纸结点计算数与按分开计算数值差调整)---锁定构件即可。
2008-07-21 17:25:09
-
现在的软件还不可以处理这样的问题 我们可以按照其他方法处理,他们量的差别不大de
2008-07-21 17:28:22
-
按两块板来布置钢筋信息,然后汇总计算,点编辑钢筋,然后在计算式后直接修改,把多算的弯钩扣减,加上多扣的保护层,然后点锁定构件即可. 目前好像只有这一才能解决.
2008-07-21 17:45:05
-
软件还不能处理这种情况
2008-07-21 18:54:56
-
软件不能处理你提的问题。图纸显示受力筋贯通,我们软件应分别设置两块斜板,再各自布置受力筋,钢筋相差不多。
2008-07-21 19:05:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看