求实 2008-07-22 09:13:58 | 河南省 土建算量GCL2013 | 999查看 4回答
1\我设置基础层标高为1米,挖土方的底标高设置1.
1\\我设置基础层标高为1米,挖土方的底标高设置1.5米,软件并未提示违法,挖土方的底标高可以设置在基础层标高以下? 2、屋面中的定义斜屋面功能,三维显示中的墙、柱标高并未自动随斜板调整,这是与板中的定义斜板最大的区别,您说对吗? 3计算屋面卷材上翻高度,如不单独定义女儿墙为一层,就没法处理? 4\\女儿墙是否在楼层设置中为单独一层?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、基础层挖土方的底标高不能设置在基础层标高以下! 2、自动下压的条件:墙、梁、柱等构件属性编辑器中的标高(高度)必须是该构件默认的默认值;对于墙、梁构件必须要在坡度变化处打断才可以下压! 按最大高度定义层高,修改标高即可! 3、计算屋面卷材上翻高度的问题:不需要单独设置女儿墙层,可以计算屋面卷材上翻高度部分的卷材面积!只是在做法工程量表达式中选择卷材防水面积这个工程量代码即可! 4、女儿墙必须在楼层设置中单独一层!
2008-07-22 09:52:46
-
答:1、挖土方的标高不能超越基础层高 2、自动下压的条件: a、墙、梁的标高为默认值 b、要在坡度变化处打断才可以下压 3、按最大高度定义层高,修改标高即可 4、可以设,根据柱子的具体情况定
2008-07-22 09:27:41
-
1\\挖土方的底标高可以设置在基础层标高以下. 2\\屋面中的定义斜屋面功能,三维显示中的墙、柱标高不自动随斜板调整时,你可以删除重画墙、柱. 3\\4\\女儿墙在楼层设置中为单独一层.
2008-07-22 09:29:50
-
1、基坑挖土不受层高限制,定义多深就挖多深。 2、在墙、柱都定义好后(属性必须是默认的,未经修改过),再定义斜板就会将墙柱自动压下去,否则要定义起点、终点顶标高绘制墙柱。 3、只有绘制女儿墙后卷边才会计算。 4、如有其他突出屋面构件,最好建立屋面层,方便处理。
2008-07-22 09:35:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看