skirtjingjing 2008-07-22 09:15:33 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1886查看 14回答
结构标高和建筑标高有什么区别?2
在算工程里的时候,结构标高和建筑标高有什么区别?通常用哪个标高来计算呢?
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳其实很容易理解: 首层:结构标高和建筑标高可以做成一样的。 楼层:结构标高和建筑标高相差--找平层、面层。 屋面:结构标高和建筑标高相差--找平层、保温层、防水层等。
2008-07-22 09:59:58
-
问: 在算工程里的时候,结构标高和建筑标高有什么区别?通常用哪个标高来计算呢? 答:1.我以前在手工计算工程量的时候用的是结构标高计算,如果按建筑标高计算会发现坚向构件其实多算了一个地面作法的厚度,所以在手工计算的时候我习惯是把首层(地下室)的高度去掉一个地面作法。到顶层以后再看结构标高相应的加上一定的高度。 2.软件的时候在工程设置里把首层(地下室)的层高相应的降低一个地面做法,而后的每层又可以设置成图示高度. 3.在有地下室的情况下,如果地下室层高改变会影响土方相应的工程量.所以就需要再在工程信息中把室内外高差作相应的改动.
2008-07-22 18:05:56
-
结构标高和建筑标高只差个建筑层,通常用结构标高来计算
2008-07-22 09:18:17
-
答:看一下平法图集: 1、差一个装修层 2、钢筋用结构标高、工程量用建筑标高
2008-07-22 09:18:39
-
在建筑标高指的建筑做成后的高度。结构标高指的在施工中的结构的高度.所以结构高度和建筑高度有差值。结构高度低于建筑高度。 图形算量用建筑标高,钢筋算量用结构标高即可.
2008-07-22 09:19:10
-
你不要被设计所迷惑了,你可以按你自己的习惯,选一种标高就行了。
2008-07-22 09:20:27
-
按那种标高都行,结构标高比建筑标高低一个地面装修做法的厚度
2008-07-22 09:26:50
-
在结构设计图纸中,按建筑物层高留有一定的装修高度(构造厚度),其高度叫结构标高,该高度加上装修高度(构造厚度)后达到的建筑标高。用那个标高计算要由计算什么来确定。
2008-07-22 09:43:37
-
看你站在哪个角度去计算,建设单位呢?施工单位,差别不大的.
2008-07-24 21:00:35
-
在算工程里的时候,结构标高和建筑标高有什么区别?通常用哪个标高来计算呢? 结构标高是到混凝土板的高度 建筑标高是加上混凝土板上的地面做法例如找平、贴砖、保温等的高度 我一般在图形里用建筑标高 在钢筋里用结构标高
2008-07-22 09:53:06
-
结构标高:一般指砼构件的高度, 比如砼楼板的顶标高指的是结构标高 建筑标高:指在砼楼板上做完建筑做法后的标高 比如楼板上做砂浆、砼地面、镶砖, 建筑标高就是镶完砖后的砖的顶标高。 一般按结构算工程量
2008-07-22 09:59:20
-
如果是在算量软件中,不用太考虑建筑标高与结构标高的差值,不会影响计算结果的。
2008-07-22 10:25:55
-
如果你要问两个概念的区别,答案是:结构标高是指结构施工图中标注的板的标高;建筑标高是建筑施工图中标注的各层平面图的标高。两者差个地面做法。 如果用软件输图,影响不大。
2008-07-22 10:38:09
-
在图形里用建筑标高,在钢筋里用结构标高
2008-07-22 22:23:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看