ma****@163.com 2008-07-22 10:35:19 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 615查看 5回答
梁的箍筋计算结果有的加8d有的不加谁知道有什么可能
梁的箍筋计算结果有的加8d有的不加谁知道有什么可能性!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的箍筋计算结果一般都加8d,不加的,我很少看到
2008-07-22 10:40:25
-
四支箍的箍筋外箍加8d 内支箍不加
2008-07-22 10:42:28
-
问:梁的箍筋计算结果有的加8d有的不加谁知道有什么可能性!? *****答:不管梁的箍筋是支箍,都加8d。 如:2支箍计算式:2*((350-2*25)+(550-2*25))+2*(11.9*d)+(8*d) 4支箍计算式外箍筋;2*((350-2*25)+(550-2*25))+2*(11.9*d)+(8*d) 4支箍计算式内箍筋;2*(((350-2*25-25)/3*1+25)+(550-2*25))+2*(11.9*d)+(8*d)
2008-07-22 11:08:37
-
一般都要加8d 如果真的没有,你可以看一下一下两个方面: 1、你是不是修改了箍筋的计算公式 2、你是不是在计算设置中修改了汇总方式 如图
2008-07-22 11:12:53
-
加8d是箍筋的调整长度,因为保护层指的是到主筋外皮,所以计算箍筋长度要加8d.
2008-07-22 11:40:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看