• 梁的箍筋计算结果有的加8d有的不加谁知道有什么可能

    梁的箍筋计算结果有的加8d有的不加谁知道有什么可能性!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁的箍筋计算结果一般都加8d,不加的,我很少看到

    2008-07-22 10:40:25 

  • 四支箍的箍筋外箍加8d 内支箍不加

    2008-07-22 10:42:28 

  • 问:梁的箍筋计算结果有的加8d有的不加谁知道有什么可能性!? *****答:不管梁的箍筋是支箍,都加8d。 如:2支箍计算式:2*((350-2*25)+(550-2*25))+2*(11.9*d)+(8*d) 4支箍计算式外箍筋;2*((350-2*25)+(550-2*25))+2*(11.9*d)+(8*d) 4支箍计算式内箍筋;2*(((350-2*25-25)/3*1+25)+(550-2*25))+2*(11.9*d)+(8*d)

    2008-07-22 11:08:37 

  • 一般都要加8d 如果真的没有,你可以看一下一下两个方面: 1、你是不是修改了箍筋的计算公式 2、你是不是在计算设置中修改了汇总方式 如图

    2008-07-22 11:12:53 

  • 加8d是箍筋的调整长度,因为保护层指的是到主筋外皮,所以计算箍筋长度要加8d.

    2008-07-22 11:40:58 