HS****@SINA.COM 2008-07-22 13:54:57 | 河南省 其他专业 | 585查看 5回答
柱伸到屋面女儿墙顶,女儿墙较低小于500,此作为一
柱伸到屋面女儿墙顶,女儿墙较低小于500,此作为一层柱筋计算会提示柱筋为负数,如何解决?谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳修改柱子焊接或搭接长度为0.选中柱子点击右键在属性编辑器里“计算设置”把“焊接或者机械搭接长度"500"修改为“0”再汇总就不会出现负数
2008-07-22 13:58:46
-
直接在顶层把伸到女儿墙顶的柱子的标高改为柱顶标高,在女儿墙层就不用设柱子了,钢筋软件的标高是放开的
2008-07-22 18:31:21
-
柱伸到屋面女儿墙顶,女儿墙较低小于500,此作为一层柱筋计算会提示柱筋为负数,如何解决?谢谢! 回答:将女儿墙另设置为一层即可
2008-07-22 14:52:22
-
柱伸到屋面女儿墙顶,女儿墙较低小于500,女儿墙部分另建一楼层,高度设置为实际高度,将计算设置的设置插筋改为纵筋锚固即可。
2008-07-22 15:17:30
-
女儿层柱不输入钢筋信息,只计算下部柱伸入该的钢筋即可。你可以点编辑钢筋,查看钢筋详细图示。非常准的。
2008-07-25 11:44:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看