• 穿刺线夹

    请问各位老师穿刺线夹的规格根据主电缆还是分支电缆,下图为接线井内穿刺线夹图,主电缆规格为YJV-4*25+1*16。1.请问我该计算几个穿刺线夹以及规格如何确定?2.接线井处有了穿刺线夹我是否还需要计算电缆头?是否还考虑1.5m预留?3.分支处在接线井内,那分支电缆到达路灯的长度如何计算?(路灯无接线盒有检修端子排)

    穿刺线夹

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

    1. 请问我该计算几个穿刺线夹以及规格如何确定?

      三个,规格由主线和分出线、使用状态共同确定


    2. 2.接线井处有了穿刺线夹我是否还需要计算电缆头?是否还考虑1.5m预留?

      都不用了


    3. 3.分支处在接线井内,那分支电缆到达路灯的长度如何计算?(路灯无接线盒有检修端子排)

        图中是2.5的BV线。算导线长度就可以了。