zhaoyan 2008-07-22 14:11:42 | 河南省 其他专业 | 3326查看 15回答
暗柱的保护层是按墙的保护层还是柱的保护层计算,墙的
暗柱的保护层是按墙的保护层还是柱的保护层计算,墙的保护层是15mm,柱的保护层的是25mm,是按15mm还是按25mm计算
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱的保护层是按墙的保护层还是柱的保护层计算,墙的保护层是15mm,柱的保护层的是25mm,是按15mm还是按25mm计算 答:软件默认的是按柱子的保护层厚度来的。但个人感觉应该是按照剪力墙的保护层来,因为暗柱也是属于剪力墙的,它本身不是柱,只是竖向加强带。你在建立暗柱的时候,可以在其属性里把保护层修改成剪力墙的保护层即可
2008-07-22 14:15:16
-
柱的保护层是按设计图纸上规定的设置,如果没有设置可以按一般规范设置或者同墙体保护层厚度
2008-07-23 16:39:53
-
柱子的保护层 剪力墙钢筋从其外侧通过锚柱暗柱以内
2008-07-22 14:13:55
-
暗柱的保护层应该按照柱的比较合适,墙的保护层是指墙外侧钢筋的保护层,墙的钢筋需要暗柱纵筋通过的,如果按照墙的保护层还需要扣减钢筋直径的。计算下来这个值是差不多的。按25mm设置。
2008-07-22 14:18:38
-
暗柱的保护层就是按墙的保护层
2008-07-22 14:20:41
-
暗柱的保护层应该是按墙的保护层计算,暗柱只是墙的加强部分,按15mm设置。
2008-07-22 14:28:41
-
15mm, 是按墙来算的
2008-07-22 14:30:45
-
在剪力墙里的柱子才叫暗柱,计算砼时是按墙计算的,只有钢筋是单独计算的,所以应该按墙的保护层来计算
2008-07-22 14:35:19
-
应该按照墙的保护层计算
2008-07-22 14:33:28
-
暗柱布置钢筋软禁默认按柱构件考虑,因为暗柱钢筋绑扎等是按柱子的规则来考虑计算;。
2008-07-22 14:45:40
-
暗柱的保护层是按墙的保护层还是柱的保护层计算,墙的保护层是15mm,柱的保护层的是25mm,是按15mm还是按25mm计算? 回答:暗柱是剪力墙的加强部分,属于剪力墙,因此是按墙的保护层
2008-07-22 14:46:15
-
1:先要知道。暗柱.其实是对剪力墙的一个加强的作用 2:根据暗柱同墙 3:可知:暗柱保护层的厚度应该为墙保护层:15mm
2008-07-22 14:52:50
-
应该是按墙的保护层,他是墙内的,
2008-07-22 15:27:30
-
暗柱的保护层同柱的保护层。
2008-07-22 15:28:07
-
暗柱的保护层同砼墙的保护层:15mm。
2008-07-22 15:53:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看