zssj 2008-07-22 16:07:05 | 湖北省 其他专业 | 544查看 8回答
首层高为4.2,在标高-1.86至1.14处有KZ
首层高为4.2,在标高-1.86至1.14处有KZ1截面变化,而在-0.06至3.00处KZ2配筋又发生变化象这样有变截面,又有变配筋,而且不在同一标高,如用子楼层该如何设置问题补充:如果不设子楼层,那从钢筋中倒入图形算量时会不会有影响呢? 如果说在3m处设置子楼层,那么,在-1.18至1.14截面为250*1000,全部主筋为12B18;在1.14至4.2处截面为200*1000,全部主筋为12B16,这种情况如何设置呢,
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在3米处设置子楼层。
2008-07-22 16:16:18
-
在表格里输入。
2008-07-22 17:43:02
-
如是图形可以用子楼层设置如是钢筋没有必要设置
2008-07-22 17:52:19
-
选中KZ1,点属性设置KZ1标高
2008-07-22 21:25:13
-
建议不要使用子楼层,在钢筋软件中,构件不受限制,该情况可不用设置子楼层。
2008-07-22 16:11:14
-
新版软件直接修改标高就是
2008-07-22 16:19:10
-
子楼层可以按照实际情况来设置的
2008-07-22 16:21:34
-
你所说情况框柱1,2均须设子层,易出错,建议单构件输入。
2008-07-22 16:22:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看